我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少?
kmwjs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 109 點
下載積分: 732 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-05-21
最后登錄: 2019-02-20
查看kmwjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 23:47
你要增加11KW的容量并不取決于功率因數的高低.主要看變壓器的負荷率,一般不超過變壓器額定容量的85%就行.也就是系統的實際電流與變壓器額定電流的比值.