樓主  發表于: 2015-01-28 15:55
各位大師們,請問三相380V接成三角形的發熱管,每根4KW,總是燒發熱管,漏電開關動作,有什么方法減少這種燒管的次數嗎?
yishihu
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 5411 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2026-03-27
查看yishihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-03 08:52
引用
引用第14樓史文華于2015-01-29 15:09發表的  :

不要考慮那么復雜,純粹加熱管質量問題;1加熱絲有堆積現象,造成局部溫度過高,2加熱絲做的太嫩,有發紅現象,3加熱絲及填充物質量不好。建議換一牌子或定做。定做時跟對方說要求做老點(他們懂的)。

漲知識了