樓主  發表于: 2015-04-21 20:14
公司一個做plc 的,接線沒有電路圖,只有io 點位,控制伺服只用了原點一個信號,沒有正負限位。控制氣缸只有一個感應器,控制伺服的時候,觸摸屏里面沒有設置螺距,只是伺服參數設置為2500個脈沖轉一圈,。然后把脈沖地址脈沖值傳送給要走的位置脈沖,。并且伺服焊線里面,把伺服使能信號直接和ov直接連接,大家積極討論,說說自己的意見和看法。
qq群542424997
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1411 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2026-01-14
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 16:07
我們公司,只要客戶不提,就不給圖紙

這設計沒什么間題,是個工程師都不會設鏍距的,否則電子比都沒法算了