人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

pzzatbj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 132 點
下載積分: 786 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2020-05-23
查看pzzatbj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-30 17:19
實際項目中原點開關有時會被工人碰松動,結果導致伺服電機回原點不準了。想問一下,如果我不用原點開關,就靠計算PLC發出的脈沖數回零可以嗎?這樣的話長時間用會有偏差嗎?出現偏差的原因是什么呢?謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(莫興興) 需要原點開關
    yamqq
    工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1696 個
    工控威望: 5550 點
    下載積分: 25208 分
    在線時間: 305(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2026-01-26
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-30 21:41
    我知道在某些機器人應用上面,原點沒有外部原點開關,用的是扭力加Z相
    這個人很懶,什么也沒有留下!