請教:PLC控制繼電器,信號燈最遠500米,要求安全電壓24V,用多大線徑?485通訊,500米用什么電纜?
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 752 個
工控威望: 1817 點
下載積分: 676 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2026-04-01
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 20天前
電壓降是肯定的。用AI計算一下電壓降就行,選擇加粗的電纜能降低損耗。
可以選用可調節電壓的開關電源,壓降太多可以拉高點源電壓,或用電壓低的信號燈。

比如:DC24V供電,2.5平方,500米銅電纜,電流1A,電壓降是3.44V
DC24V供電,2.5平方,500米銅電纜,電流1A,電壓降是2.15V

485,你可以用RVSP2*1,一般我們串聯多個才能達到500米這個長度,如果你不放心可以加大線徑